Нашел решение сам. Кому будет интересно:
Remote access уже открыт по умолчанию.
Remote Access на панели C-More
Добрый день!
Так как проект для панели C-more заблокирован для редактирования, не могли бы Вы выслать на e-mail нам проект панели для SP32.00.011 версии 11.150331 (сборка от 27.11.2015 для YMxx) с открытым удаленным доступом (Full control) и сообщить логин и пароль пользователя.
Очень нужно для удобства удаленной работы и настройки кустового оборудования.
Заранее спасибо.
Изменено: Влад Филиппов - 10.03.2018 14:42:09
Замеры при отключенном влагомере
На "ОЗНА-Массомер" зав.№ 1441 стоит влагомер ВСН-2АТ. Хотим снять его для очередной поверки. Пробовал выставить в реквизитах скважин косвенный метод измерения обводненности. При этом плотность в замерах упала с 920кг/м3 до 860 кг/м3 и соответственно увеличился дебит скважины (со 112м3 до 125м3). Какой выставить метод измерения обводненности в реквизитах скважин, чтобы результаты замеров не изменялся так сильно?