Уставки по датчику уровня для каждого отвода., Озна-Массомер-ЕЕ-400-10. Зав.№3722. 04.2015г. Версия прошивки 11.140110 (SP-32).
Доброго времени суток! На одну и ту же АГЗУ приходят скважины с малым и с высоким дебетом. Отсюда проблема - на высокодебетной скважине надо увеличивать верхнюю уставку уровнемера, чтобы проходной шаровой кран реже срабатывал (для лучшей сепарации жидкости), а на малодебетной скважине - наоборот уменьшать. Существует ли ПО, где можно будет для каждого отвода прописывать данную уставку в соответствии с дебетом скважины? orn-ss@mail.ru Заранее спасибо.
Не срабатывает зуммер по загазованности и пожару., ОЗНА-Импульс. Заводской номер АГЗУ №199, 2007г., Контроллер RTU188.
Доброго времени суток! Столкнулись со следующей проблемой: не срабатывает зуммер при сигнале "пожар" и "порог2", хотя в то же время срабатывает при "отказ ВД". Пробовали переделать сигнал для зуммера на другой незадействованный релейный выход - такая же история. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема (такая ситуация даже на двух АГЗУ данного типа). orn-ss@mail.ru
Схема ОПС
Да. Это ОЗНА-Импульс.
Схема ОПС
Забыл написать почту для отправки. orn-ss@mail.ru.  Заранее благодарю.
Схема ОПС
Здравствуйте. Хотел бы вас попросить выслать принципиальную схему ОПС(Охрана пожарной сигнализаци). И если есть какие то другие схемы(электрические, БИОИ, и т.д.), то и их прислать. Просто столкнулись с такой проблемой, что никаких схем вообще нету. Оренбургская область, Капитоновское месторождение. Заводской номер АГЗУ №199, 2007г., Контроллер RTU188.
Выручайте
Здравствуйте. Выручайтееее мужики. На АГЗУ на контроллере целый день показана продувка(прдв), замеры не идут, из-за чего это может быть????(ОЗНА-импульс)
ОЗНА-МАССОМЕР-ЕЕ-400-10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! 8 скважин на данной АГЗУ. По двум скважинам значительные отклонения на увеличение дебита, по трем на уменьшение. Отклонения дебита жидкости по одним и тем же скважинам. Технология отрабатывает правильно. Калибровку нуля массомера делали. Установка измерительная ОЗНА-МАССОМЕР-ЕЕ-400-10, Серийный номер: №3166, 2013года.
Выручайте мужикииииии!, Добрый вечер. Датчики уровня жидкости и жидкость плотномера показывают 130 %. Замер не сбрасывается!!! в чем может быть проблема????
Добрый вечер. Датчики уровня жидкости и жидкость плотномера показывают 130 %. Замер не сбрасывается!!!