телемеханика
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.
Пропал один параметр в окне телемеханика последние замеры, Qгаза постоянно выдает нулевое значение. В архиве все параметры показывают.
Подскажите пожалуйста как устранить, что нужно сделать?
Контролер SP32.00.011 версия 11.12.0622
Только обновить прошивку. У прошивки версия 11.120622 был такой баг, исправлен в версиях выше 11.130203.
ftp каталог
обновитесь до версии 11.130203, последняя версия 11.140228 сильно отличается от вашей, возможны проблемы.
При обновлении согласно инструкции по прошивке выполняется только запись MOT файла, контроллер предварительно !!не стирается!!. Тогда все настройки КИПиА сохранятся. Для прошивки используйте файл TelePACE_4.7.2_Full_Version.zip из той же папки. Если будете обновлять ПО операторской панели (для версии 11.130203 это необязательно), то используйте среду cmore_v271.rar, лежит там же, для получения серийного номера обращайтесь к нам на почту bpo@ozna.ru.
Изменено: Радик Гарифуллин - 15.07.2014 09:30:25
Спасибо Радик!
Подскажите пожалуйста!
Как правильно прошивать контролер SP32.00.011 версия 11.12.0622. Через какой сом порт, какие настройки соединения (адрес,биты, и т.п.)?
Выбор такой:

1) Порт для телемеханики СОМ2 - там 9600,N,8,1;
2) Порт для утилит и перепрошивки COM4, там по умолчанию 57600,8,E,1;
3) Через Ethernet Modbus TCP - порт 501;

Текущие настройки можно посмотреть в операторской панели: "настройки->каналы связи". Инструкция по прошивке есть в комплекте документации, чтобы не настраивать заново, не стирайте контроллер перед перепрошивкой, не трогайте LAD - выполните только обновление MOT из TelePACE и перезапустите контроллер.

ССЫЛКА В ПОСТЕ #2 БИТАЯ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ:

ftp каталог
Изменено: Радик Гарифуллин - 15.07.2014 12:57:04 (добавлена ссылка вместо битой)
Радик, спасибо вам за помощь. У нас все получилось! :)
Здравствуйте!
Необходима ваша помощь?
Требуется по телеметрии передавать показания с архива "Коррекция на раств. газ (приведено в станд. условия)", а именно параметры с учетом растворенного газа.
Как нам реализовать передачу этих данных?
Контролер SP32.00.011 версия 11.130203.
Добрый день, Сергей!

Если Вам нужен адрес к ячейке памяти со значением коррекции на раств.газа,
то найти его можно в карте памяти Modbus к АГЗУ (SP32.00.011 версия 11.130203).
Выводить информацию собираетесь в какую систему телемеханики?