SP32 -00.12, Контрольная сумма
ОЗНА-М_1500Е зав.№ 1415
При включении контроллера выдает сообщение:
Нарушенее целостности комплекса ПО.
Контрольная сумма исполняемого не совпадает
со значением, зафиксированным при первом запуске после прошивки ПО.
Возможна потеря работоспособности комплекса ПО.
Выполнение измерений установкой ЗАБЛОКИРОВАННО.

Что необходимо предпринять? Перепрошивка ПЛК?
Здравствуйте!

Активированная сейчас у Вас в ПО функция контроля CRC работает пока не всегда корректно и обычно это ложная тревога. Где-то на экране из-под этого сообщения выглядывает край кнопки перехода в "настройки", там далее в "настройки измерения", снимите галочку с чек-бокса "контроль CRC кода". Сообщение перестанет Вам мешать. Но если поведение ПО покажется Вам странным (спонтанные перезагрузки, невыполнение обычных функций и т.п.), то следует перепрошить ПО.

С уважением, Гарифуллин Р.А.
P.S. В старых версиях ПО не чек-бокс, а обычная кнопка с надписями "включен\выключен" - нажать на неё.