Расхождение данных
Доброго времени суток!
Нам нужна ваша консультация в решении проблемы. Проблема заключается в следующем: имеем АГЗУ "ОЗНА-Массомер" с ПО ИУ "ОЗНА-Массомер" контроллер SP.00.011 версии 11.140905 Сборка от 03.09.2014, нам необходимо считывать данные по Modbus с контроллера АГЗУ общекустовым контроллером. При считывании текущих параметров замера, а именно:
- с адреса 2080 "Дебит нефти по тек.отводу, т/сут."
- с адреса 2082 "Дебит жидкости по тек.отводу, м3/сут."
- с адреса 2084 "Дебит газа по тек.отводу, м3/сут. "
мы видим, что считанные нашим контроллером значения, расходятся со значениями, которые выводятся на вашу панель.
Мы выяснили, что панель считывает данные из других адресов контроллера, но почему значения одних и тех же параметров разные?

С уважением,
Пономарев Сергей Петрович
Инженер АСУ ТП обособленного подразделения ПАО "Нефтеавтоматика" в г. Омск