История изменений ПО "ОЗНА-Массомер" SP32.00.011
В этой теме будет кратко оповещаться о ходе разработки ПО "ОЗНА-Массомер" SP32.00.011. Здесь также можно оставлять описания найденных ошибок в ПО, заявки на улучшения, предложения по новым возможностям от пользователей. По мере обработки они будут удаляться.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
Ответы
15.03.12

Ревизия: 325 Версия: v11.120314 Автор: rgarifullin Дата: 15 марта 2012 г. 09:27:05
+ переименованы режимы расчета обводненности "константа"->"по пробам","косвенно"->"по плотности";
+ введен режим расчета обводненности "по трем методам"(по пробам + по плотности + по влагомеру), добавлены в
 реквизиты отвода весовые доли методов для расчета результирующей обводненности ;
+ исправлена ошибка в функции перенастройки параметров COM и Ethernet портов, приводящая к отсутствию связи
 при попытке применить изменения настроек портов или подключить\отключить доп.карты Modbus ;
22.06.12

Ревизия: 334 Версия: v11.120622 Автор: rgarifullin Дата: 22 июня 2012 г. 19:44:47
+ исправлена ошибка сборки универсальной прошивки как мобильной установки
 (проблема с уходом в стоп после включения питания);
+ в ПО панели и ПЛК добавлена фиксация причины окончания замера "Нет 220В, истек ресурс UPS";
+ в по панели изменена система отображения состояния контроля питания в окне "Безопасность",
 введен следующий набор состояний: "Есть 220В","Нет 220В","Нет 220В>XXмин";
22.06.12

Ревизия: 334 Версия: v11.120622 Автор: rgarifullin Дата: 22 июня 2012 г. 19:44:47
+ исправлена ошибка сборки универсальной прошивки как мобильной установки
 (проблема с уходом в стоп после включения питания);
+ в ПО панели и ПЛК добавлена фиксация причины окончания замера "Нет 220В, истек ресурс UPS";
+ в ПО панели изменена система отображения состояния контроля питания в окне "Безопасность",
 введен следующий набор состояний: "Есть 220В","Нет 220В","Нет 220В>XXмин";
03.06.2012

Ревизия: 335 Версия: v11.120622 Автор: rgarifullin Дата: 3 июля 2012 г. 11:57:02
+ исправлена работа с влагомером ВСН-2-АТ, в связи с изменением описания состояния прибора в новой документации (фазы эмульсии с кодами 1 и 2 поменяны местами)
не могли бы написать мне продолжительность использования Озна -Импульс и Озна -Массомер???
Регина Салаватовна, в каком смысле? Вас не срок эксплуатации, указанный в пастпорте, интересует?
Ревизия: 337 Версия: v11.121215 Автор: rgarifullin Дата: 15 декабря 2012 г. 17:53:54

+ добавлена выдача в телемеханику результатов измерений с поправкой на растворенный газ;
 Описание карты Modbus телемеханики доработано, изменены описания регистров 2539-2546 и аналогичных;  
+ Внутренний формат записи архива 0xADF1 изменен на 0xADF2, записи старого формата в ЭНОЗУ при первом запуске ПО версии выше v11.121215 включительно будут переконвертированы в формат 0xADF2 без потерь данных.

Ревизия: 338 Версия: v11.130203 Автор: rgarifullin Дата: 03 февраля 2013 г. 22:45:00

- удалена поддержка технологического дискретного входа "контроль шлейфа", невостребован;
+ добавлена(возвращена) поддержка технологического дискретного входа "Доступ к СУ" (датчик открытия двери в БИОИ16). Соответственно, TDi#30 из "Контроль шлейфа" переименован в "СУ: несанкц. доступ" в панели С-More.
 Описание карты Modbus телемеханики доработано, изменены описания регистров 1857, 1858;
+ доработан алгоритм расчета PVT-свойств нефти с растворенным газом. Расчетная плотность растворенного газа, приведенная к стандартным условиям, ограничена диапазоном от метана до гептана (0.6682 ... 3.898 кг/м3), плотность выделившегося свободного газа - диапазоном не менее плотности метана, и при выходе за диапазон остаточное содержание растворенного газа корректируется итерационным методом до получения непротиворечивого результата.

Ревизия: 367 Версия: v11.130320 Автор: rgarifullin Дата: 06 мая 2013 г. 15:30:00

+ расширен диапазон плотности пластовой воды, до 900...1400 кг/м3;
+ изменены настройки IP контроллера по умолчанию на  192.168.3.2|255.255.0.0|192.168.1.1;

Ревизия: 371 Версия: v11.130826 Автор: rgarifullin Дата: 26 августа 2013 г. 16:55:01

+ обнаружена и исправлена ошибка несовместимости текущей версии архива измерений ADF2 с предыдущей ADF1. В связи с этим выполнен переход к версии формата ADF3, более совместимой с ADF1.
+ Утилита чтения архива доработана для возможности обмена данными по протоколу Modbus TCP/IP, а также с целью обеспечить считывание данных в версиях от ADF1 до  ADF3 включительно без потерь информации.
+ Добавлен бит "Стоп измерения" в слово режима работы (рег.2055) для управления измерениями.

Ревизия: 374 Версия: v11.130909 Автор: rgarifullin Дата: 04 сентября 2013 г. 14:50

+ Добавлен бит "big-endian floats" в слово режима работы (рег.2055), управляющий порядком байтов в многорегистровых полях телемеханики TM ОКО. По умолчанию сброшен, middle-endian порядок байтов.
+ Переработано окно панели "Телемеханика. Команды управления", введены биты слова режима работы "big-endian", "без сохранения", "запись в ЭНОЗУ", немного изменен порядок кнопок окна.
+ Добавлен мониторинг состояния батареи ЭНОЗУ, доработаны окна панели "Безопасность","Настройки.Экран,дата и время", введен доп.бит слова состояния (рег.2059) ТМ ОКО, сообщающий о необходимости замены батареи.

Ревизия: 383 Версия: v11.140110 Автор: rgarifullin Дата: 10 марта 2014 г. 9:57:43

+ переведены в резерв TDi#07,08,12,13,14 в связи с невостребованностью для кранов;
+ TDi#09 теперь используется как вход кнопки "Перевод ПСМ" из ТБ, по действию эквивалентен
 командам ТМ "пропуск коррекции" + "пропуск измерения".
 -------------------!!!! ВНИМАНИЕ !!!!---------------------------------------------------------------
 после обновления прошивки проверьте конфигурацию входа, и если у вас нет в технологическом помещении
 такой кнопки - отключите канал, иначе ПСМ будет бесконечно ходить по кругу
 -------------------!!!! ВНИМАНИЕ !!!!---------------------------------------------------------------
 
+ исправлены ошибки реализации записи лога, приводившие к записи посторонних точек в состоянии "стоп", а также исправлено некорректное заполнение условий срабатывания, что приводило к мусорным точкам лога в начале измерения.  
+ исправлена ошибка реализации "big-endian floats", диапазон регистров 1885-1899 не обновлялся.  

Ревизия: 385 Версия: v11.140228 Автор: rgarifullin Дата: 12 марта 2014 г. 11:59:00

+ изменены функции следующих TDi:
 TDi07 "ОбогревТБ вкл" - контроль пускателя обогревателя  ТБ (было - "КранЖЛ мест.упр.")
 TDi08 "ОбогревAБ вкл" - контроль пускателя обогревателя  AБ (было - "КранЖЛ дист.упр.")
 TDi12 "Вент.ТБ#1 вкл" - контроль пускателя вентилятора#1 ТБ (было - "КранГЛ мест.упр.")
 TDi13 "Вент.ТБ#2 вкл" - контроль пускателя вентилятора#2 ТБ (было - "КранГЛ дист.упр.")
 соответственно введен контроль пускателей и диагностика цепей

+ изменены функции следующих TDo(закреплены за соотв.газовнализаторами ТБ):
 TDo09 "Вент.ТБ#1 вкл" - включение вентилятора#1 ТБ
 TDo10 "Вент.ТБ#2 вкл" - включение вентилятора#2 ТБ

+ газоанализаторы перераспределены следующим образом:
 ГА#1: ТБ#1 верхн(метан)      - через TDi19...21 или через Modbus
 ГА#2: ТБ#2 нижн(сероводород) - через TDi22...24 или через Modbus
 ГА#3: АБ - только через Modbus, вентиляторами не управляет.
 газоанализаторы ГА#1\ГА#2 управляют только своим вентилятором

+ введена основная карта обмена данными TM ОКО v2.4, в связи с обновлением для СлавнефтьМегиона
 изменена кодировка регистра 1855, добавлен ГА#2 (ТБ#2 нижний);  
 изменена кодировка регистра 1859, добавлен ВентТБ#2 (ТБ#2 нижний);  
 изменена кодировка регистра 1860, добавлены биты защитного отключения из рег.1861;
 изменена функция   регистра 1861, теперь там контроль обогревателей;
 добавлен рег.2061, альтернативный регистру 2055 метод подачи команд управления.

+ исправлен баг конфигурации TCP\IP, ранее после перезагрузки по питанию настройки IP сбрасывались в дефолтовые значения.

+ доработана панель оператора, добавлен Modbus ГА#3, переработано окно безопасности и т.п.

Ревизия: 386 Версия: v11.140228 Автор: rgarifullin Дата: 12 марта 2014 г. 12:59:02

+ доработана основная карта обмена данными TM ОКО v2.4
 добавлен регистр 2044, управление уставками обогревателя ТБ.
 добавлен регистр 2045, управление уставками обогревателя АБ.

+ добавлены prj-файлы для TelePACE Studio (аналоги lad-файлов).

Ревизия: 391 Версия: v11.140228 Автор: rgarifullin Дата: 17 марта 2014 г. 9:56:54

+ изменена логика работы флага блокировки ГП, в случае отсутствия ПСМ, когда флаг работает как "автоматический\ручной" режим измерения. Если в режиме "ручной" установка стоит в "стопе", то перевод в режим "автоматический" снимает признак "ручной стоп" и включает "автоматический стоп" и наоборот. Таким образом, возможность "клинча" из-за забытого перед переключением в другой режим "стопа" исключается.

+ в карту адресов TM OKO v2.4 внесены следующие изменения:
   добавлена передача дебита жидкости по ТОРу в результатах измерений;
   декларированы по факту работающие доп.поля по адресам 3251 ... 3260;
   в слово режима работы введен бит выдачи результатов в раб.условиях;
   введен признак выдачи результатов в раб.условиях в поле качества замера;
   документированы де-факто давно существующие доп.коды способов определения обводненности.

+ в связи с описанными выше изменениями переработано окно "Телемеханика", введен
 просмотр и управление битом выдачи результатов в раб.условиях.

Ревизия: 392 Версия: v11.140228 Автор: rgarifullin Дата: 17 апреля 2014 г. 15:28:00

+ исправлено: невозможность смены IP-адреса, ошибка в алгоритме проверки CRC конфигурации LAN;

+ добавлен контроль значения реквизита отвода Kv, если он за пределами 0...1.0, то в архиве, расчетах,
 и по факту используется значение 1.

+ исправлена ошибка реализации опции "big-endian" в телемеханике, ранее при установке опции
 в активное состояние прекращал работать редактор реквизитов скважин, после применения
 изменений прежние значения восстанавливались через 1 сек.

+ исправлена ошибка проекта панели, на стр.2 окна реквизитов отводов, состояние чек-боксов
 опций не редактировалось.

+ исправлена ошибка в управлении вентилятором ТБ2, не выполнялось условие блокировки вентилятора
 при пожаре.

+ изменена карта обмена данными с влагомером ПВН-615, в связи с изменением в документации
 на влагомер карты адресов.
Ревизия: 398 Версия: v11.140905 Автор: rgarifullin Дата: 4 сентября 2014 г. 16:40:00


+ введена поддержка доп.карты TM "Юниор-3" R-AT-MM стандарт, от 08.09.11.
+ на мнемосхеме добавлено текущее время
+ на мнемосхеме добавлено отображение ТОРа и его показаний
+ карта обмена влагомера ВСН2-АТ переписана для использования совместимого с PhaseDynamics варианта
+ на панели верхняя граница ввода параметра Salinity поднята до 14, для режима внутренней калибровки ВСН2-АТ
+ в реквизитах разрешен ввод Ксж.газа=0.0, что означает авторасчет значения коэффициента по данным плотности газа
+ исправлена ошибка с наложением областей ExtPressure и ОтсечкиПоМассРасходу кориолисов Micromotion
+ введена поддержка расходомера Flowsic600 газовой линии с подключением по протоколу Modbus
Изменено: Радик Гарифуллин - 05.09.2014 12:01:07
Добрый день. Потеряно ПО SP32.00.011 v11.150.331 сборка 27.11.2015 Шкаф БИОИ 16.00.00.00 Зав№ 819 05 2016г ТУ 3433-002-64156863. Не могли бы вы выложить ПО v11.150.331 и принципиальную схему шкафа или отправить по email.
Добрый день!
Какая версия ПО самая актуальная на сегодняшний день? И где можно скачать? На ftp 11.141206, но где-то встречал упоминание о более свежей версии SP32 v11.150331.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.