Возможно ли установить шкаф силовой на блок напорной гребёнки "Озна-пласт"?
Есть ли такой вариант исполнения БГ?
Или, может, пристроить для шкафа силового блок небольшой, как на ОЗНА-Дозатор?
Изменено: Александр К - 13.05.2011 15:13:07
Если блок напорной гребенки установлен в зоне В1г, то шкаф общепромышленного исполнения устанавливается в отдельно стоящем аппаратурном блоке (размещенном не менее, чем в 15 м от устья ближайшей скважины).Электрические соединения - через клеммные коробки (устанавливаются на боковой стене технологичекого блока) и межблочные кабели, прокладываемые Заказчиком между блоками (в трубах, по эстакадам и т.д.)
Если блок напорной гребенки установлен ВНЕ зоны В1г, то возможна установка шкафа общепромышленного исполнения в аппаратурном блоке, размещенном на одной раме с блоком технологическим. Входы в блоки -
с торцевых противоположных сторон, расстояние между входами не менее 6 м.